下列电源可作为应急电源:
(1)供电网络中独立于正常电源 的专用馈电线路 。
(2)独立于 正常电源 的发电机组 。
(3)蓄电池。
根据允许中断供电的时间,可分别选择下列应急电源 :
( 1 )快速自动启动的应急发电机组,适用于允许中断供电时间为 15~30s 的供电。
( 2 )有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电。
( 3)不间断电源装置 ( UPS),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电 。
( 4 )应急电源、装置 ( EPS ),适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电 。
应急电源类型的选择应根据 一 级负荷中特别重要负荷的容 量、允许中断供电的时间以及要求的电源为交流或直流等条件来进行 。由于蓄电池装置供电稳定、可靠、切换时间短,因此对于允许停电时间为毫秒级 、 容量不大的特别重要负荷且可采用直流电源者,可由蓄电池装置 作为应急电源。
如果特别重要负荷要求交流电源供电 , 且容量不大的 ,可采用 UPS 静止型不间断供电装置 (通常适用于计算机等电容性负载)。对于应急照明负荷,可采用 EPS 应急电源(通常’适用于电感及阻性负载)供电。
如果特别重要负荷中有需驱动的电动机负荷,启动电流冲击较大,但允许停电时间为 30s 以内的,可采用快速自启动的柴油发电机组,这是考虑一般快速自启动的柴油发电机组自启动时间一般为 10s 左右。对于带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路 , 是考虑其自投装置的动作时间,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电。