返回踏入18l18luck新利!

技术文章

Technical articles

踏入18l18luck新利 > 工业电源 > 问答资讯

直流屏蓄电池均充和浮充的区别?

来源:踏入18l18luck新利 时间:2021-01-20 18:46:40 发布信息

      直流屏蓄电池一般分为均充和浮充两种,下面我为您介绍蓄电池均充和浮充有什么区别。


      均充是对蓄电池定期活化的充电。定期均充能延长电池寿命,保证容量。一般是恒电流充电,现在的充电屏能整定定期均充时间一般是180天,电池在恒定电流充电就是均充状态,冲饱后会自动转浮充。均充电流时电池容量的1/10H,例:400AH电池均充电流40A,充电电压系统自动控制,恒流40A充3小时自动转浮充。蓄电池均充、浮充在DL5044-2004电力工程直流系统设计技术规程中的定义分别如下:浮充电在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。


      均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的波重充电,通称为均衡充电。均充就是恒大电流充电,目的一是当蓄电池放电后,快速补充电能,二是当个别蓄电池电压有偏差,消除偏差,趋于平衡。所以也叫快冲、强充。


      浮充就是恒压小电流充电,目的一是防止蓄电池自放电,二是增加充电深度另外,均、浮充之间的转换是由监控模块自动控制的。蓄电池组均充就是采用恒流充电,充电快,持续时间短;浮充是对电池恒压充电,持续时间长,充电慢。


      一般浮充电压取 电池额定电压的1.125倍X电池节数;均充电压取 电池额定电压的1.175倍X电池节数。比如说2V32节的电池组浮充电压2.25X32=72v,均充电压2.35×32=75.2v 一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。譬如说500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。放电时每个小时要记录一次电池电压,最后的2小时没半小时记录一次。要注意不能放到电池的允许电压以下,否则会造成永久性损坏!一般电池允许的最高、最低电压在电池外面都有标出来。譬如2V 的电池的话不能放到1.8V以下。


      充电的话,完全放电的电池一定要用0.1C恒流充电10小时以上,之后再转浮充。匀(均)充和浮充的区别:匀充一般在以下情况下进行:

      1、蓄电池放电后进行(指放电超过规定限度或放完)或电池静止时间超过6个月或浮充时间超过6个月,充电电流为0.1C10(容量的0.1倍);

      2、;浮充是为了保持电池在满充电状态与一个小电流对电池充电(电池自放电与内阻不同会损失);

      3、因为电池是串联的通过每个电池的浮充电流是完全相同的;但是每个电池的自放电和内阻不可能完全一致,通过一段时间的浮充或储存或放电会使电池的充电效率不可能完全一致就会出现部分电池充电不足,所以也要进行匀充或匀衡充。

智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:踏入18l18luck新利

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
直流屏图片

如何给配电室直流屏换蓄电池?

配电室直流系统所用蓄电池由于运行时间过长蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换!下面就详细的介绍下应该如何给配电室直流屏换蓄电池!
2020.10.26
直流屏蓄电池

直流屏蓄电池容量大小如何选择?

高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率=60AH,所以选大于65AH的; 当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量根据一般设计院的设计进行选择,断路器少的就32~40AH,多了就50~65AH。
2020.09.22
如何计算直流屏容量

如何计算直流屏容量的?

一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。那你是如何计算直流屏容量的?真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,今天踏入18l18luck新利技术员给你介绍个简单的计算方法:
2020.08.25
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路