电能质量在线监测装置如何接线?
1.接电源线。将主机的电源线连接到电源插座中,然后将电源开关打开。
2.接电流互感器。根据电流互感器的类型和数量进行选择,将电流互感器分别连接到各个相位对应的接线端子上,并注意接线的极性。
3.接电压互感器。将电压互感器分别连接到各个相位对应的接线端子上,并注意接线的极性。
4.接地线。将接地线连接到地端子上,并确保连接可靠。
5.接通信线。将通信线连接到主机的通信接口上,一般为RS485或者以太网接口。接线完成后,用户需要进行相应的参数设置和校准等操作,以确保装置正常工作
低压并网柜电能质量在线监测装置电流电压如何取样?
电流和电压的取样需要通过电流互感器和电压互感器来完成。监测380V交流电源的电压情况,可以在电能质量在线监测装置中选择直接测量模式进行电压取样。具体步骤如下:将电能质量在线监测装置的电源线连接到电源插座中,然后将电源开关打开,等待其自检完成。在电能质量在线监测装置主机上设置电压信号输入通道的参数,包括电压量程、量程选择、接口类型等。将电压信号输入通道的接口连接到380V电源的相位导线和零线上,确保连接牢固可靠,并注意接线极性。在电能质量在线监测装置上调整电压信号输入通道的校准参数,以确保电压采集准确可靠。完成以上操作后,电能质量在线监测装置即可开始对380V电源的电压进行实时监测和分析。如果在监测过程中发现电压异常或者数据不准确,可以通过重新校准和调整参数等方式进行故障排查和处理。建议在实际操作前仔细阅读电能质量在线监测装置说明书,或咨询相关技术人员,以确保监测装置可以正常工作并提供准确的监测数据。
电流取样:将电流互感器 (CT) 分别连接到光伏逆变器的输出端口或者直流侧的汇流箱上,确保接线可靠并注意接线极性。电流互感器的等级和数量应该根据所要监测的电流范围和相数进行选择。电流互感器会将电流转换为低电平的电信号,通过连接到电能质量在线监测装置的电流信号输入通道来进行采集和处理。
电压取样:电压互感器 (VT) 通常直接连接到光伏逆变器的输出端口或者直流侧的汇流箱上。如果您的低压直流汇流箱或逆变器没有提供电压采集功能,则需要使用专门的电压互感器来采集电压信号。电压互感器通常需要连接到电源,然后将输出连接到电能质量在线监测装置的电压信号输入通道中。在完成电流和电压的取样后,您还需要进行相应的参数设置和校准等操作,以确保装置正常工作。
关注公众号
了解更多配网终端知识
公众号:踏入18l18luck新利
加微信
购买配网终端产品
微信号:17366154231