UPS核相是什么?提到核相往往是两段直流之间、或者两段400V母线段、或者中压、高压段通过电压互感器二次电压核相,UPS核相还真没见过?
如果考虑两路UPS并列呢?不是有UPS并机吗?UPS电源并机确实可以解决大部分问题,但是如果用双电源切换时,其中的电源为两路UPS来,就需要考虑核相问题了。
第一种情况:某双电源切换装置两路电源 “一路市电/二路UPS” ,两者如果是快速切换,经常会发生切换时电流过大造成空开跳闸,之前用ABB双电源快速切换装置时经常遇到。
第二种情况:双电源都是UPS,且UPS没有并机线,就需要考虑UPS输出相角之间的关系,小编前段时间遇到某#2机组两路UPS之间差值约430V电压,#1机组两路UPS之间差值约7V。据此分析两者之间的差别是什么?
这个就需要从UPS的原理说起,UPS输出是跟踪旁路,所有需要考虑旁路输出的相角,UPS旁路柜一般是线电压,检查#1机组旁路电压均为A/C相、#2机组一路UPS为A/C相,另一路UPS为C/A相,将另一路的C/A相倒换成A/C相后#2机组UPS之间的差值也变成了约7V。成功解决了核相问题。
再回到第一种情况,如果双电源一路取UPS(输出相角跟踪旁路为线电压相角),另一路取市电(AC220V为相电压),两者相位很难保持一致,所以快速切换有时候会失败,建议选择慢速切换较好!
关注公众号