返回踏入18l18luck新利!

技术文章

Technical articles

踏入18l18luck新利 > 配网自动化 > 问答资讯

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

来源:踏入18l18luck新利 时间:2024-02-19 09:58:54 发布信息

  1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 

      1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 

      2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
  2、母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。

母差保护装置


配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:踏入18l18luck新利

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
母差保护装置

什么叫母差保护?大母差和小母差的区别?

母差保护是一种用于电力系统中的保护方案,旨在检测和保护电力系统中的故障,并准确地识别故障的位置。它是电力系统中最常用的一种保护方式,具有快速响应、高灵敏度和可靠性
2024.01.22
ZRR-921G线路光纤差动保护装置注册备案证书

光纤差动保护装置投运时修改定值会跳闸吗

光纤差动保护装置投运时修改定值会跳闸吗 光纤差动保护装置是电力系统中常见的一种保护设备,它主要用于检测电网线路的差动电流。在装置的投运过程中,经常需要对其定值进行调整,以确保其能够正常地工作。然而,有些人可能担心在对定值进行修改时,会造成装置的跳闸,进而导致电网的故障。下面,我们将对这个问题进行详细的探讨。
2023.07.04
电源无扰动快切装置

电源无扰动快切装置的合环保护功能和独立合环保护装置有什么区别

一、电源无扰动快切装置的合环保护功能的介绍 电源无扰动快切装置的合环保护功能主要是在进行串联切换时,防止合环操作(即两个电源通过负载回路形成闭合环路)引发短路电
2025.08.07
SVG保护测控装置

为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG

一、为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG很多同仁可能会脱口而出:价格高呗!当然价格是主要的一方面,还有其他一些原因,下面我就来整体说下。1.成本因素无论是初期的投资,还是安
2025.07.29