电源无扰动快切装置的合环保护功能和独立合环保护装置有什么区别

一、电源无扰动快切装置的合环保护功能的介绍 电源无扰动快切装置的合环保护功能主要是在进行串联切换时,防止合环操作(即两个电源通过负载回路形成闭合环路)引发短路电
2025-08-07

为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG

一、为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG很多同仁可能会脱口而出:价格高呗!当然价格是主要的一方面,还有其他一些原因,下面我就来整体说下。1.成本因素无论是初期的投资,还是安
2025-07-29

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集逆变器数据

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据? 光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均
2024-04-24

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补
2024-02-19

母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

1)电动机起动识别 同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显
2024-01-24

如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率

摘要:笔者在做关于双电源切换的配电项目时,经常遇到一部分技术工程师不知道如何提高无扰动快切装对两路进线切换的时间,本文对如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率做
2024-01-24

SVG保护测控装置在光伏电站中的作用是什么?

1、什么是SVG? SVG(静态无功补偿装置)是一种先进的无功功率补偿设备,其主要工作原理是使用电力电子技术快速、准确地提供无功功率,以改善电能质量。下面详细介绍SVG的工作原
2024-01-24

什么叫母差保护?大母差和小母差的区别?

母差保护是一种用于电力系统中的保护方案,旨在检测和保护电力系统中的故障,并准确地识别故障的位置。它是电力系统中最常用的一种保护方式,具有快速响应、高灵敏度和可靠性
2024-01-22

光差保护是什么?光差保护和差动保护的区别?

光差保护实际上就是一种差动保护,是用光缆传输信号的电流差动保护,一般用在输电线路上,需要线路两端都安装该保护。光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压