    在工业自动化和电力系统通信中,Modbus、IEC 60870-5-103/104 和 IEC 61850 是几种广泛应用的通信协议。它们的核心区别体现在设计目标、应用场景、协议架构以及技术特性上。以下是详细对比:


1. 协议概述

    Modbus 一种通用工业控制协议,简单、开放,适用于设备间基础数据交换(如PLC、传感器)。

    IEC 60870-5-103 电力系统继电保护设备专用协议,用于保护装置与监控系统间的通信(如故障录波、定值管理)。

    IEC 60870-5-104 103协议的网络扩展版,基于TCP/IP实现电力系统的远程监控(如调度中心与变电站通信)。

    IEC 61850 智能电网核心标准,面向变电站自动化系统(SA),支持高实时性、互操作性和面向对象数据模型。


2. 协议架构与通信方式

    Modbus:- Modbus RTU/ASCII:基于串口(RS-485/232),主从轮询模式,- Modbus TCP:基于以太网,TCP/IP传输。网络层级:应用层协议(OSI第7层)

    IEC 60870-5-103:基于串行通信(RS-485),链路层为FT1.2帧格式,物理层依赖硬件接口。网络层级:链路层+应用层(OSI第2/7层)。

    IEC 60870-5-104:基于TCP/IP,将103协议的ASDU(应用服务数据单元)封装为TCP数据包。网络层级:传输层+应用层(OSI第4/7层)。

    IEC 61850:基于以太网,支持MMS(制造报文规范)、GOOSE(快速报文)、SV(采样值)三种通信模式。网络层级:完整OSI七层模型,支持多种服务模型。


3、核心功能与特点:

   Modbus:- 简单易用:仅支持读/写寄存器、线圈等基础功能。 无安全性设计:无加密或认证机制。应用场景:工业设备间简单数据采集(如温度、压力传感器)。

   IEC 60870-5-103: 保护设备专用:支持故障录波、事件记录、定值下发。- 低带宽需求:适合串口低速通信。应用场景:微机保护装置与当地监控系统通信(如保护动作信号上传)。

   IEC 60870-5-104:- 远程监控:支持“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调)。- 网络化扩展:兼容103功能,适应广域网。应用场景:调度中心与变电站间的远程监控(如电网SCADA系统)。

   IEC 61850: 面向对象建模:设备功能按逻辑节点(LN)抽象,支持自描述。高实时性:GOOSE报文实现微秒级传输(如跳闸信号)。互操作性:设备厂商独立实现协议即可互联。应用场景:智能变电站自动化系统(如IED设备间快速通信)。


4. 数据模型与灵活性

   Modbus:基于寄存器地址(如4xxxx为输入寄存器,3xxxx为保持寄存器),数据格式固定。扩展性:扩展性差,需预先约定地址映射。

   IEC 60870-5-103:使用功能码+信息体地址,信息体类型(如ASDU)定义明确(如测量值、事件、定值)。扩展性:扩展受限,依赖预定义的ASDU类型。

   IEC 60870-5-104:与103类似,数据模型保持一致,仅传输方式改为TCP/IP。扩展性:同上,但支持更远距离通信。

   IEC 61850:面向对象模型:设备功能分解为逻辑设备(LD)、逻辑节点(LN)和数据属性(DA),支持自描述(SCL文件)。扩展性:扩展性强,支持灵活配置和即插即用。


5、实时性与可靠性

   Modbus:低实时性,主从轮询模式易造成延迟(尤其RTU模式)。无重传机制,依赖物理层稳定性。

   IEC 60870-5-103:中等实时性,串口通信速率较低(通常≤19.2kbps)。帧校验(CRC)、超时重发。

   IEC 60870-5-104:实时性优于103(TCP/IP减少链路层延迟),但仍受网络抖动影响。TCP保证数据完整性,但需应对网络拥塞。

   IEC 61850:极高实时性:- GOOSE:直接链路层广播,微秒级延迟。- SV:同步采样值传输(用于合并单元)。冗余网络、优先级标签(VLAN)、精确时钟同步(IEEE 1588)。


6. 典型应用对比:

   水轮机温度监测:Modbus RTU/TCP;简单数据采集,无需复杂交互。

   继电保护装置与当地监控通信:IEC 60870-5-103;专为保护设备设计,支持故障录波和定值管理。

   调度中心远程控制变电站开关:IEC 60870-5-104:基于TCP/IP实现远程四遥功能。

   智能变电站内IED设备快速跳闸:IEC 61850(GOOSE):微秒级传输延迟,支持直接设备间通信,无需经过主站。

   新能源场站与电网调度通信:IEC 61850 + 104:61850用于场站内部设备通信,104用于与上级调度系统交互(兼容传统架构)。


7. 总结对比表

通讯协议表

补充说明

    协议共存:实际系统中常存在多协议混合使用,例如:

    站控层用IEC 61850,间隔层用104与调度通信,设备层用Modbus采集传感器数据。

    通过协议转换网关(如104转61850)实现异构系统集成。

    未来趋势:IEC 61850凭借其高灵活性和互操作性,正在逐步替代传统协议(如103/104),尤其在智能电网和新能源领域。

微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:踏入18l18luck新利

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
变频器差动保护

变频器差动保护与电动机差动保护有什么相同点和区别?

变频器差动保护和电动机差动保护均基于差动电流原理,但保护对象、应用场景和技术细节存在显著差异。以下是两者的异同点分析:一、相同点1、基本原理 均采用差动电流保护
2025.03.28
过激磁保护

过激磁保护和过励磁保护的区别?

激磁保护和过励磁保护是电力系统中用于保护发电机或变压器的两种重要保护措施,虽然名称相似,但它们的应用对象和保护原理有所不同。以下是两者的详细对比和解释:1. 过激磁
2025.03.27
差动保护

差动速断保护与比率差动保护的区别?

差动速断保护与比率差动保护是变压器差动保护中两种核心保护方式,尽管二者均基于差动电流原理,但在动作逻辑、适用场景和性能特点上存在本质区别。以下从多个维度详细阐述
2025.03.26
公用LCU屏

公用LCU屏和机组LCU屏有什么区别?

公用LCU(Local Control Unit,本地控制单元)屏和机组LCU屏是工业自动化系统中常见的控制设备,尤其在水利水电、电厂等场景中应用广泛。它们的核心区别在于控制对象、功能定位
2025.03.25
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13655813785 (即时通话) 209585994 (在线询价) 13655813785 (长按复制)
扫码加微信
Baidu
map