返回踏入18l18luck新利!

技术文章

Technical articles

踏入18l18luck新利 > 微机保护装置 > 问答资讯

过激磁保护和过励磁保护的区别?

来源:踏入18l18luck新利 时间:2025-03-27 09:04:55 发布信息

    过激磁保护和过励磁保护是电力系统中用于保护发电机或变压器的两种重要保护措施,虽然名称相似,但它们的应用对象和保护原理有所不同。以下是两者的详细对比和解释:


1. 过激磁保护(Over-Excitation Protection)

      应用对象:主要用于 发电机。

      作用:防止发电机转子励磁电流异常升高,导致转子绕组过热或绝缘损坏。

原因:

      励磁系统故障(如调节器失控)。

      发电机突然甩负荷(电压骤升,励磁电流增加)。

      系统短路故障切除后电压恢复过快。

保护原理:

      发电机过激磁保护通过监测 转子励磁电流 或 励磁电压,当超过设定值时触发保护动作(如降低励磁电流或跳闸)。

      通常与反时限特性配合,短时过励磁允许,但长时间过励磁会动作。


2. 过励磁保护(Over-Fluxing Protection)

      应用对象:主要用于 变压器(也可用于发电机)。

      作用:防止变压器铁芯磁通密度饱和,导致铁芯过热、涡流损耗增加。

原因:

      系统频率降低(磁通密度与电压/频率比 V/f 成正比)。

      电压过高(如甩负荷、无功过剩)。

      变压器空载合闸时的励磁涌流。

保护原理:

      监测 电压与频率的比值(V/f),当该比值超过设定阈值时动作。

      通常采用反时限特性,短时过励磁允许(如变压器启动时),但持续过励磁会跳闸。


过激磁保护和过励磁保护的区别关键区别

过激磁保护和过励磁保护的区别关键区别

补充说明

    术语混用:在部分文献或工程中,两者可能被混用,但严格来说,它们的保护对象和机理不同。

    发电机中的过励磁保护:发电机也可能配置过励磁保护(监测V/f),以防止定子铁芯过热,此时需与转子过激磁保护区分。

    变压器保护:过励磁保护是变压器的核心保护之一,尤其在新能源并网(频率波动大)或高压直流输电系统中更为重要。


总结

    过激磁保护针对发电机转子,关注励磁电流异常;

    过励磁保护针对变压器或发电机铁芯,关注电压/频率比超标。

    在实际应用中,需根据设备类型和运行条件合理配置这两种保护。

微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:踏入18l18luck新利

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
差动保护

差动速断保护与比率差动保护的区别?

差动速断保护与比率差动保护是变压器差动保护中两种核心保护方式,尽管二者均基于差动电流原理,但在动作逻辑、适用场景和性能特点上存在本质区别。以下从多个维度详细阐述
2025.03.26
公用LCU屏

公用LCU屏和机组LCU屏有什么区别?

公用LCU(Local Control Unit,本地控制单元)屏和机组LCU屏是工业自动化系统中常见的控制设备,尤其在水利水电、电厂等场景中应用广泛。它们的核心区别在于控制对象、功能定位
2025.03.25
变频器差动保护

变频器差动保护与电动机差动保护有什么相同点和区别?

变频器差动保护和电动机差动保护均基于差动电流原理,但保护对象、应用场景和技术细节存在显著差异。以下是两者的异同点分析:一、相同点1、基本原理 均采用差动电流保护
2025.03.28
通讯

moudbus、103、104、61850通讯协议有什么区别?

在工业自动化和电力系统通信中,Modbus、IEC 60870-5-103/104 和 IEC 61850 是几种广泛应用的通信协议。它们的核心区别体现在设计目标、应用场景、协议架构以及技术特性